2.2 kw pompa yaklasik 12-13 amper akim ceker.60 metre mesefe de 3x2.5 mm kablo kullanildiysa eger iletken kesitinden dolayi herhangi bir sorun yaratmaz.pompa sanirim samandirali ve su belli bir seviyeye cikinca calisip drenaj ediyor..sen simdi bize saglikli bilgi vermelisin ki bizde sana cevap verebilelim..bu pompa 2 saatte bir kacak attiriyor diyorsun..pompa bu zaman zarfi icinde kac kere devreye girip cikiyor burasi onemli..?..300 ma role atiyorsa eger pompa da buyuk ihtimalle izolasyon sorunu var
Pompanin klemens kutusu veya herhangi bir yerinden sargilara su sizintisi var gibi gorunuyor.ayrica 300 ma role kullanacagina kacak akimi hic takma daha iyi..normal sartlarda 30 ma kullanmalisin.ben de sumak pompa var ve 3 yildr masallahi var.shnder acti si 9 role ile sorunsuz calisiyor.