Pop sensor sorunu

Katılım
31 Mar 2015
Mesajlar
258
Puanları
6
Yaş
25
PNp sensor ile 24 v role cektiriyorum sensor cismi algılıyor çıkış veriyor ve role bırakıp yeniden çekiyor sürekli bu şekilde çekip birakiyor. Sürekli çekmiyor role
 
Beklentiniz, sensör bir kere gördükden sonra, rölenin devamlı çekıli kalmasımıdır. O zaman röle hangi durumda bırakacak. Daha açık bilgi verirmisin.
 
onu demek ıstemedım sensor goruyor ama sureklı bırakıp yenıden goruyor sureklı
 
Ya algılama mesafesi, sınırda, titriyor, yada besleme gerilimi düşük. mesela 4 mm. algılama mesafesı olan sensörde, tam 4 mm veya buna yakın degerde, Az yaklaştırmayı deneyin. Be4sleme gerilimini ölçün.
 
indüktif 200 mm ama cısımle arasında 2 .3 mm var yok yani titreme yapıyor role ıledee kontaktör cektırıyorum sorun cıkartıyor
 
hayır dc röle 24 sürekli kullandıgımız güç kaynagı ve röle ama titreme yapıyor sensör 3 goruste yapmıyorsa 4 .ude yapıyor
 
hayır dc röle 24 sürekli kullandıgımız güç kaynagı ve röle ama titreme yapıyor sensör 3 goruste yapmıyorsa 4 .ude yapıyor
Bu noktada eleme ususlü yapmanız lazım ; önce röleyi ; sonra sensörü ; daha sonra güç kaynağını değiştirerek arızayı kıstırmaya çalışın . ( Tam sanayi ağzı oldu )
 
röleyi degistimm 3 farklı mesafe de sensor degıstım röle degiştim ama yine aynı
 