otomasyoncu58
Üye
- Katılım
- 31 Mar 2015
- Mesajlar
- 258
- Puanları
- 6
- Yaş
- 25
PNp sensor ile 24 v role cektiriyorum sensor cismi algılıyor çıkış veriyor ve role bırakıp yeniden çekiyor sürekli bu şekilde çekip birakiyor. Sürekli çekmiyor role
Sensore ait mesafe uygun mu değil mi ? Sensor induktif mi kapasitif mi ?onu demek ıstemedım sensor goruyor ama sureklı bırakıp yenıden goruyor sureklı
Kullandığınız röle DC röle olmalı ; AC röle kullanıyor olmayasınız ?indüktif 200 mm ama cısımle arasında 2 .3 mm var yok yani titreme yapıyor role ıledee kontaktör cektırıyorum sorun cıkartıyor
Bu noktada eleme ususlü yapmanız lazım ; önce röleyi ; sonra sensörü ; daha sonra güç kaynağını değiştirerek arızayı kıstırmaya çalışın . ( Tam sanayi ağzı oldu )hayır dc röle 24 sürekli kullandıgımız güç kaynagı ve röle ama titreme yapıyor sensör 3 goruste yapmıyorsa 4 .ude yapıyor