7 daireli bir apartmanın bazı dairelerindeki mutfak ya da salon prizlerinin toprak kablolarında faz görünüyor..bina girişindeki panodan nötr ve toprak arası ölçümlerinde 5-6 volt civarı gerilim okuyorum...üst kat dairenin nötr toprak arası ise 57-60 volt arası gösteriyor.normalde toprak ile nötr arası 0,5 volt ya da en fazla 1 volt göstermesi lazım.ayrıca prizlere herhangi bir makine takılı iken toprak klemensinde faz görünüyor...prizler boşken toprakta faz görünmüyor.acaba bina topraklaması çürümüş ya da kopmuş olabilr mi?bütün prizlerin toprak faz arası ölçümlerinde 220 görüyorum.buda normal bir durum.bundan 2 ay önce bir elektrikçi ana buatları kurcalamış başka bir arıza için acaba yanlış bir bağlantı yapmış olabilir mi?cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Merhaba.Sn.rahmenersoy;Bir masaüstü pc,çamaşır,bulaşık makinesi,vb. topraklı fişle çalışan cihaz ve makineleri,toprak hattı görünürde varmış gibi görünen,ama son noktasından da kopmuş,çürümüş,irtibatı kalmamış şekle muhtemelen de gelmesi durumunda ise toprak hattında kontrol kalemi ile fazı görürsünüz ve bu belirli bir voltaj farkına da yine karşılık gelebilir,bunlar sık karşılaşılan ve görülebilen olağan durumlardır.Toprak hattınızda mutlaka bir zaafiyet vardır,ehliyetli bir elektrikçiye bu hattı en ince detayına varıncaya kadar da kontrol ettirebilmelisiniz.
Elektrikli chazlarda çalışma sisteminden kaynaklı yukarıda ismi geçen cihaz ve makinelerde statik Elektrik (Ölü elektrik) oluşabilir,onun dışında siz toprak hattını boşta bırakıp üçlü kablo şeklinde topraklı fişi prize taktığınızda,sn.ŞEF'imizin de anlatarak bahsettiği türden,elektromanyetik indüksiyon (Ac. deki çok yakın kablolarda,düzlemsel metallerde,faz kablosunun çok yakın olduğu-örneğin bir elektrikli fırının iletken gövdesi gibi) yoluyla bir ac. indüksiyon akımı,bu boştaki toprak kablosunda indüklenir ve bu doğrudan toprağa da hiç bağlı değilse eğer,kontrol kaleminde faz gibi ölçülür,belirli bir voltaj değeri de yine taşıyabilir.Ancak bu durum doğrudan bir faz kaçağı ile de asla karıştırılmamalıdır.Çünkü böyle bir durumda,ya normal Sigorta (Otomat) veya K.A.R. mutlaka toprak hattına geçen kritik bir akım seviyesi ile (30 mA ile) anında açma yapacaktır.Ancak bunun statik bir elektrik yükü olmasında ise amper (Güç) değeri pek de bulunmayacağından,arada kullanılan emniyet elemanlarını (KAR,otomat,vb.) attırması da hiç düşünülmemeli,beklenmemelidir.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Son düzenleme: