Profibus iletişimi hakkında yardım

sfc20 move komutu ilede yapabilirisin.
 
merhabalar sfc20 blok move kmonutu ile profibusdaki örneğin pıw20 peribheral analog girişi istediğin kadar data modüllerini P#DB0.DBX0.0 BİT 32 VEYA P#DB0.DBX0.0 BYTE 8 0.data blokdan 8 baytlık veriye kopyalayabilirsin yada LOAD -TRANSFER işlermleri ile yapabilrsi örnek profibusdan okuyacağın datalar PIW20-22-24 veya PQ40-42-44 gibi veriyi yazabilirsin bu veriyi bitlere baytlara ayırabilirisn ve
L PQW40
T MW40
yukarıdaki örnekdeki gibi PQW40 daki veriyi MW40 transfer etmiş olduk.Umarım açıklayıcı bir örnek verebilmişimdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,878
Mesajlar
930,968
Kullanıcılar
452,747
Son üye
azad911

Yeni konular

Geri
Üst