Muhip
Üye
- Katılım
- 11 Tem 2008
- Mesajlar
- 195
- Puanları
- 1
Tam olarak anlatamadim sorunu aslinda iki pistondada ileri geri sensorleri mevcut , ama ornegin ikiside geri pozistonunda baslangic pozisyonunda yani sinyal geliyo , istiyorumki birinci sistem ileri geri gelsin bitiminde digeri. Sistem farkli aslinda ama basitce boyle anlatiyorum , ne yapiyosunuz boyle durumda profesyonel bi cozum yok mudur ?
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
ek: tabii deneme amaçlı değilde hakikaten çalışacak bir sitem yapıyorsanız:
Valfe ait bir standart fb oluşturulur.(Ancak standat fb oluşturmak profesyonellik ister) İçinde pistonun kontrolü arıza/uyarı (pistonun ileri ve geri sensörü aynı anda görmesi gibi,ileri git emri geldikten sonra ne kadar süre içinde ileri gidip gitmediğinin kontrolü,misal 2 sn geçmiş ve halen ileri pos gelmemişse alarm vs.) mesajları,hmi de gösterimi,hmi den push butonla kontrolü, interlock (bir pistonun hareket edebilmesi için başka pistonların ileri ve/veya geri pozisyonu şartı ), otomatik, manuel kontrol şartları vs....
Bu block her valf için ayrı ayrı başka bir fb den çağrılır ve graftan tetiklenir,graft üzerinden kontrol edilir. poziyonuna ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir .
Safety programı da unutmamak gerekir, acil stop ve bu pistonları insan kumanda edecekse safety sisteme bağlı yeteri kadar uzaklıkta çiftel butonu olmalı.
Ayrıca siz pistona ileri git emri veya geri gel emri verdiniz misal 1.5 sn de git dediğiniz posizyon bilgisi gelmezse birinin elinin sıkışmış olabileceği ihtimaline karşı havanın safety sistem tarafından kesilmesi vb... yani çok etraflıca bütün ihtimaller değerlendirilmedir.
Son düzenleme: