PT100 Fe const kablo uygulamasi

Katılım
15 Ara 2015
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
31
Merhabalar.

15 metre mesafede ki bir pt100 u iki kabloli fe const kablo ile pt100 alıcısına taşınmasında herhangi bir sorun oluşur mu ?
 
Muhtemelen çektiğiniz kablo yolunda gürüldü yok ise büyük bir doğrulukla çalışacak ve ölçümdeki hatanız kullandığınız kablo omajı kadar olacaktır diyebilirim, ancak kablo seçiminiz yanlış o kablo termokupl için.

Ayrıca PT-100 'ü bağlayacağınız cihaz kaç telli PT-100 bağlantısını destekliyor (dikkat edin 3 veya dört telli olabilir) ?

PT-100 Bağlatısında yapılan en büyük hata cihaz 3 veya 4 telli iken 2x kablo çekip cihaz tarafından köprülenmesi olması gereken PT-100 iki telli dahi olsa 3 veya 4 damarlı koblo çekip köprüleri PT-100 tarafında bağlamak.

Diğer atlanan konu ise kablo tipi mutlaka liycy olmalıdır ve blendajı mutlaka pano tarafında köprülenmelidir bizlerin genelde PT-100 için tercih ettiğimiz kablo 4x0.75 mm2 Liycy kablo oluyor.
 
Muhtemelen çektiğiniz kablo yolunda gürüldü yok ise büyük bir doğrulukla çalışacak ve ölçümdeki hatanız kullandığınız kablo omajı kadar olacaktır diyebilirim, ancak kablo seçiminiz yanlış o kablo termokupl için.

Ayrıca PT-100 'ü bağlayacağınız cihaz kaç telli PT-100 bağlantısını destekliyor (dikkat edin 3 veya dört telli olabilir) ?

PT-100 Bağlatısında yapılan en büyük hata cihaz 3 veya 4 telli iken 2x kablo çekip cihaz tarafından köprülenmesi olması gereken PT-100 iki telli dahi olsa 3 veya 4 damarlı koblo çekip köprüleri PT-100 tarafında bağlamak.

Diğer atlanan konu ise kablo tipi mutlaka liycy olmalıdır ve blendajı mutlaka pano tarafında köprülenmelidir bizlerin genelde PT-100 için tercih ettiğimiz kablo 4x0.75 mm2 Liycy kablo oluyor.
Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler. Sonuçları paylasacagim
 

Forum istatistikleri

Konular
130,123
Mesajlar
933,342
Kullanıcılar
453,198
Son üye
Emre0686

Yeni konular

Geri
Üst