Muhtemelen çektiğiniz kablo yolunda gürüldü yok ise büyük bir doğrulukla çalışacak ve ölçümdeki hatanız kullandığınız kablo omajı kadar olacaktır diyebilirim, ancak kablo seçiminiz yanlış o kablo termokupl için.
Ayrıca PT-100 'ü bağlayacağınız cihaz kaç telli PT-100 bağlantısını destekliyor (dikkat edin 3 veya dört telli olabilir) ?
PT-100 Bağlatısında yapılan en büyük hata cihaz 3 veya 4 telli iken 2x kablo çekip cihaz tarafından köprülenmesi olması gereken PT-100 iki telli dahi olsa 3 veya 4 damarlı koblo çekip köprüleri PT-100 tarafında bağlamak.
Diğer atlanan konu ise kablo tipi mutlaka liycy olmalıdır ve blendajı mutlaka pano tarafında köprülenmelidir bizlerin genelde PT-100 için tercih ettiğimiz kablo 4x0.75 mm2 Liycy kablo oluyor.