Evet,
Modül ve plc bitişik değil. Ayrı ayrı besleme yapılmış ve com2 üzerinden (alltaki rs485) birbirine bağlı.
Modülün manualinde şu ifade var.
"Haberleşme Modu (RS-485): MODBUS ASCII/RTU Mod.
Haberleşme hızı 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200.
ASCII modda, data formatı 7Bit, even, 1 stop bit (7 E 1), ID:1
RTU modda, data formatı 8Bit, even, 1 stop bit (8 E 1). ID:1
DVP04PT-S modülü MPU’nun yanına takıldığı zaman RS-485 iptal olur."
ASCII ve RTU her iki moduda denedim.
Birde fultek scada ve modbuspoll programlarından da bağlanmayı deniyorum yine sonuç sıfır.
PLC'ye fultek scada ile bağlanabiliyorum usb-rs485 dönüştürücü ile yani altyapı çalışıyor.
Birde manualde herbir parametre için "RS-485 Parametre adresi" şeklinde hex kod var.
1 nolu kanala PT-100 bağlı ve ortalama sıcaklık değerinde bu Parametre adresi H406A olarak verilmiş.
Bu hex kodu MODRW komutunda aynen kullandım olmadı, desimal karşılığını bulup 40001 ekledim olmadı "CR no" ile belirtilen değeri, onun 40001 eklenmiş halini kısaca adres için değişik varyasyonları denedim sonuç hep olumsuz.
Ekleme:
Modülü plc'ye bitişik bağlayıp fabrika ayarlarına aldım. Yine olumsuz.
??? !!! ...