Kolay gelsin Arkadaşlar bir tesisin ortam ısısını ölçerek soğutma işlemi yapacağım termokulp kullandım ama iyi bir sonuç vermedi normal termostatla arasında 3-4 derece fark var çok geç tepkime veriyor ya eksik ölçüyor ya fazla ölçüyor j tipi temokulp kullanılmıştır ayarları herşeyi tam ama termokulp bu projede s71200 kullandım ve 4 lü tc modül kullandım ama çok sapma var onun yerine 3 uçlu pt100 kullansam bu sapmayı giderebilirmiyim tabi rs485 tranmitterler le daha önce başka bir tesis yaptım orada sonuç bire bir ölçüm yapıyor ama fiyatları çok pahalı o yüzden önerileriniz nedir burada ölçeceğim sıcaklık aralığı 0-35 derce arası bir scala aralığı var ya tc modülü rtd modülü ile değiştireceğim önerileriniz nedir
ayrıyeten 2 bölge 18.5 gösterirken diğer 2 bölge 13.2 derece gösteriyor fakat ortamdaki ısılar birbirine çok yakın 18,5 ölçtğümüz bölge termometreyle ölçtüğümüzde 21,4 gösteriyor
kablo mesafeleri ise en uzağı 40 metre var yok kanlo ise normal kablo 2x0,75 bu kablonun yerine liycy kablo kullansam sorun çözülürmü