Merhaba;

FAZ GÜNDÜZ ÇEKİLEN AKIM GECE ÇEKİLEN AKIM

R 19 A 13,5 A
S 3,7 A 4,1 A
T 6,4 A 2 A Kompanzasyonun akım trafosu bu fazda bağlı

Akım tarafosu 50/5'lik sabit grup yok kondansatör dizilimi 1 - 1,5 - 1,5 - 2,5 - 2,5 - 5 - 5 şeklinde

soru1: c/k oranı 1/10=0,10 olmalı bu doğrumu?

soru2: c/k'yı 0,10 olarak ayarlıyorum ama röle kondansatör almıyor neden?

soru3: yukardaki tabloda da görüleceği üzere akım trafosu en fazla yük olan R fazına mı bağlanmalıdır?

Soru4: Rölede otomatik c/k seçeneği seçilse nasıl olur?

Teşekkürler....
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu tesisi,3 fazdan akım referanslı röle kullanmadığınız sürece, sağlıklı çalıştırmanız mümkün olmaz.O ne-
denle,öncelikle rölenizi değiştirmeniz gerekir.Kael,Entes,Tense,Elektropan rölelerden bir tanesini seçe-
bilirsiniz.Tense'nin min çalışma akımı 10 mA olarak söyleniyor.Elektropan 20 mA,diğerleri 50 mA dir.Rö-
lenizi değiştirdikten sonra yeniden görüşmek üzere.
 
Röleyi değiştirmeden sonuç elde edebilmek adına yukardaki tabloda da görüleceği üzere akım trafosu en fazla yük olan R fazına bağlansa nasıl olur?
 
3 akım trafolu röleler yok iken öyle yapılırdı.En yüklü faza akım trafosu takılması sizin için daha iyi olur.Ama boşu boşuna üzülüp,uğraşmayın.Amerika yı bir daha keşfetmek zorunda kalmayın.fahri yetiş 'in önerisine uyun derim.Kolay gelsin.
 
Röle,akımı değil,faz farkını takip eder.Akımı yüksek olan faz ( mesela ) ömik karakterli ise,bu durumda
hiçbir zaman devreye kondansatör almaz.atax arkadaşım,akım yerine Cosq leri yazsa idi daha uygun
olurdu.Röle ile birlikte,kondansatörlerin de monofaze sıralanması ( bazı gurplar için ) gerekeceğini zan-
nediyorum.
 
sisteminiz dengesiz, mutlaka monofaze kondansatörler ile kompanzanze etmeniz gerekiyor.
 