Sn. 19karakartal03,
Öncelikle bir kavram karmaşasını ortadan kaldıralım. Ne kadar bildiğinizi bilmeden anlatıyorum, yanlış anlaşılmasın.
Bir rölede açtırma bobini ve kontaklar yer almaktadır. Rölenin bobininde enerji yokken NC (Normalde kapalı) ile COM pinleri kısa devre, NO (Normalde açık) ile COM pinleri de açık devredir. Bobin enerjilendiği zaman NC ile COM açık devre, NO ile COM kısa devredir.
Piyasadaki rölelerin bobinleri genelde 5V, 12V, 24V ve 220V tahriklidir. Örneğin 220V ile bir röle kontrol etmek isterseniz, bobinin A1 pinine faz, A2 pinine nötr bağladığınız zaman rölenin kontağı çekmiş olur.
Sizin uygulamanıza gelecek olursak, bir adet bobininin tahriği 24V olan röle alacaksınız. Bu rölenin A1 kısmına PLC'nin çıkışını (+24V), A2 kısmına ise şasiyi bağlayacaksınız. Eğer röle enerjilendiği zaman birşey yapmak istiyorsanız, rölenin NO kısmına 12V kablosunu bağlayacaksınız. Rölenin NC kısmını ise motorun 12V girişine bağlayacaksınız. Böylelikle normalde açık olan kontağı 12V röle enerjilendiği zaman COM ile kısa devre olacağından siz de motorunuza 12V ulaştırmış olacaksınız.
Sormak istediğiniz birşey olursa lütfen bildiriniz.