Reaktifin akım çekmeyle doğrudan bir alakası yoktur,bu bağlanan yükün karakteristiği ile alakalıdır. Siz 1000 kw rezistif yük yani omik yük bağlarsanız dahi reaktif güç çekmez diğer yandan çok küçük güçlü bir motor bağlasanız dahi reaktif güç çekecektir.
Her motora uygun değerde kondansatör kullanmanız halinde neden kapasitif artış olsun ki sonuçta motora paralel bağlı motorla birlikte devreye girip çıkacak bu dediğiniz ancak motor 5 kvar ihtiyacı varsa siz 10 kvar bağlarsanız bu durum gerçekleşir.
Motorlara bağladığım kondansatörleri başındaki kombi ara sayaçlardan değerlerini takip ederek endüktif ve kapasitif cezadan tek tek çıkardım ,sadece bir motor hariç bundan dolayı endüktif ceza geliyor fakat kapasif artışın sebebini bulamadım.
Tabiki yükün karakteristigine bağlı ancak Üç fazlı sistemde fazın birinden akım çekilmedigi zaman otomatik kompanzasyon sistemi varsa reaktif ve kapasitif in nasıl yükseldiğini görürsünüz
Motorlara bağladığım kondansatörleri başındaki kombi ara sayaçlardan değerlerini takip ederek endüktif ve kapasitif cezadan tek tek çıkardım ,sadece bir motor hariç bundan dolayı endüktif ceza geliyor fakat kapasif artışın sebebini bulamadım.