Reaktif ceza sıkıntısı

Tabiki yükün karakteristigine bağlı ancak Üç fazlı sistemde fazın birinden akım çekilmedigi zaman otomatik kompanzasyon sistemi varsa reaktif ve kapasitif in nasıl yükseldiğini görürsünüz


Sallıyorsun ama desteksiz sallıyorsun Kademe ayarı düzgün yapılmış bir sistemde fazlardan birinden akım çekilmese bile yine cezaya sokmaz röle
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yani motorların hepsi aynı anda devreye girse bile kondansatör seçimi düzgün yapılmış ise kapasitif cezaya girme olasılığı yok diyorsunuz doğrumudur
 
Tamam o zaman tekrar takip edip inceleyeceğim yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Bir ihtimal de şu olabilir.Birkaç motorun kondansatör bağlantısı tek noktadan yapılmışsa ve motorlardan bazıları çalıştırılmıyor ise bağlanan kondansatör fazla kalacağından dolayı kapasitif fazla çıkabilir.Şöyle örnekleyeyim 10 tane motora uygun kondansatör seçildi 30 kvar olsun mesela fakat bir süre sonra motorların bir kısmı mesela 5 tanesi çalıştırılmadı.Sizin ihtiyacınız 5 motor için 15 kvar ise sisteme 30 kvar basacağınızdan kapasitif yüksek çıkacaktır.
 
Motordaki güç katsayısı yüke göre değişir. Motorunuzun boştaki, az yükteki yada tam yükteki endüktif reaktif tüketimleri farklıdır. Asenkron motorun kapasitif akım çekme ihtimali yok, bağladığınız kondansatörün değerinden kaynaklı. Yada sisteminizde başka kapasitif tüketiciler var.

Saygılar....
 
Bu arada bizim sayaç og tarafında yaşar saniz gorursunuz
 
Tabiki yükün karakteristigine bağlı ancak Üç fazlı sistemde fazın birinden akım çekilmedigi zaman otomatik kompanzasyon sistemi varsa reaktif ve kapasitif in nasıl yükseldiğini görürsünüz
Bizzat yaşamış biri olarak soyluyorumuyuya


soru sahibi arkadaş, 9 adet kuyuya munferıt kondansatör bagladıgını söyluyor. Siz otomatık sıstemde yasadıgınızdan bahsedıyorsunuz. Soruyu
okumadan nasıl cevaplarsınız, ne faydası olur.
 
Kondansatörleri kontrol ettim hepsi motor çalıştığı anda kontaktör yardımıyla devreye giriyor
 