reaktif ceza

atilla41

Üye
Katılım
25 Mar 2010
Mesajlar
22
Puanları
1
bizim yaklaşık 22kw lık trıfaze cevre aydınlatmamız var gece devrede tek fazdan kompanzasyon yapılmış role entes Rg-6T akım trafosu 150/5 kompanzasyon kapalı iken kollardan yaklaşık 35-40A ÇEKİYOR role endüşük kola denk gelmiş kompanzasyon devrede iken role 5kwar lık iki kademe devreye alıyo cosf 1 geliyo öyle kalıyo ama reaktif %58 yürüyo capasitif%0.26 gibi hiç yürümüyo kademeler 1,5-2,5-5-5-7,5-10kwar
ck:0,05 cosf 1 ayarlı sizce neler yapmalıyım değerli arkadaşlar
 
Sisteminizi,3 fazdan kontrollu sisteme çevirmenizde yarar var.
 
Aydınlatmanızı, mümkünse üç faza eşit dagıtın. Ama yınede, üç fazlı akım traosu kontrollu röle yapmakda fayda var. O zamanda, en azından üç kademe monofaze kondansatör koyunuz..
 
trifaze üzerinden monofaze beslenen yerlerde 380 role kullanmak daha mantıklı roleyi değişip 220 kondansatörlerle takviye yapmanızı tavsiye ederim
 
sözleşme güçü 100kvar olan bir kurs çektiği güç yaklaşi 50kw akım tarafosunu 75/5 seçtim kullandiğim röle RG3-12C entes
kademeler mon. 0,5-0,5-0,5-1-1-1 tri 1- 2,5 - 5 - 10 - 10 - 15 kontaktör çekme zamnaini 4 sn (asansörlerden ötürü)ye yaptim ama yinede reaktif bedeli geliyor sebebi neolabilir.
 
bizim yaklaşık 22kw lık trıfaze cevre aydınlatmamız var gece devrede tek fazdan kompanzasyon yapılmış role entes Rg-6T akım trafosu 150/5 kompanzasyon kapalı iken kollardan yaklaşık 35-40A ÇEKİYOR role endüşük kola denk gelmiş kompanzasyon devrede iken role 5kwar lık iki kademe devreye alıyo cosf 1 geliyo öyle kalıyo ama reaktif %58 yürüyo capasitif%0.26 gibi hiç yürümüyo kademeler 1,5-2,5-5-5-7,5-10kwar
ck:0,05 cosf 1 ayarlı sizce neler yapmalıyım değerli arkadaşlar
bu rg rolesini değiştirip 3 faz lı sistem e göre yeniden yapılandır ,kontaktör ve kondan satörlerini kontrol et ayrıca !!!!!

sözleşme güçü 100kvar olan bir kurs çektiği güç yaklaşi 50kw akım tarafosunu 75/5 seçtim kullandiğim röle RG3-12C entes
kademeler mon. 0,5-0,5-0,5-1-1-1 tri 1- 2,5 - 5 - 10 - 10 - 15 kontaktör çekme zamnaini 4 sn (asansörlerden ötürü)ye yaptim ama yinede reaktif bedeli geliyor sebebi neolabilir.
none faze kondansatörlerini artır , devreye giriş zamanını daha kısa tut !!!!
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Çok anormal dengesiz yük dağılımı, bağlantılarınız ve role ayarlarınız düzgün ise bu şeklıde cezaya girmemeniz lazım.

1-Normal çalışma durumunda ve akşam kursun kapalı olduğu saatte tüm kademeleri kapatıp role ekranından çekilen reaktif güçleri kontrol edin. Kademe diziliminiz uygun mu karşılaştırın.
2-Rolenın kondansatör guruplarını doğru tanıyıp tanımadığını kontrol edin.Pano içindeki kondansatorlerin trifaze ve monofaze için kontaktör çıkışı ile rolenin gerilim klemens girişlerinden voltmetre ile ölçerek R S T faz faz lıste olarak yazın ve bu listeyi rolenın ekranından karşılaştırın. Kademe değerleri doğru mu ve monofazeler kademe no ve bağlı olduğu faz olarak role tarafından doğru tanınmış mı ?
3-Entes RG3-12C rolesinin enerji kayıt özelliği vardır. Role ayarlarına girerek enerjı değerlerini sıfırlayın(reset). Faturaya esas olan sayaç endeksinide alarak bir süre sonra sayaç ve roledeki endekslerini karşılştırın
Bu değerleri bizimle paylaşırsanız yorumlar daha sağlıklı yapılabılır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Geri
Üst