Merhaba,

Klemsan'ın 320p enerji analizörünü kullanıyorum. Bir adet punch press makinasına bağlı olarak çalışıyor. Reaktif güç(Q) eksi değer görünüyor fotoğrafta görebilirsiniz. Bunun nedeni nedir?
Aynı marka model analizör bir de kompresöre bağlı onda böyle bir durum yok.
reaktif.PNG
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Akım trafolarını ters bağlarsam aktif güçler - oluyor bu sefer.
Akım trafoları 50/5 entes
akım trafoları.jpg
enerji analizörü.jpg
 
Reaktif güç üzerine bilmem ama jeneratör işi yaptığım sıralar ettiğim tecrübe ve bilgilere göre akım trafosunun uçları ters olduğundan dolayı eksi işaretli çıkartıyor.

Sizin sorununuz da çok ama çok büyük olasılıkla hangi fazı eksi gösteriyorsa o fazın akım trafosunun uçlarını ters çevirin düzelecektir.
 