Roboelektronik ' Alıntı:
Sn. elektrokur
* C/k ayarı için;
C : İlk kademedeki kondansatör gücü
k : Akım trafosu dönüştürme oranı
Akım trafonuz: 50/5 - > k=10
İlk kademedeki kondasatör gücünüz: 1,5 KVAr
C/k : 1,5/10 -> 0.15 bundan dolayı C/k oranınız hatalı.
* Cosfi ayarınızı 1'e set ediniz.
* Mağazayı kapatınca kapasitif olmasının sebebi nedir, eğer kapalı olduğunda devrede yük yok ise, röle tüm kondasatörleri bırakması lazım. Biraz daha bilgi verebilir misiniz, sistem hakkında.
Entesin yeni röleleri bu hesabı kullanmıyor.MerlinGerin R12 mesela bu hesabı kullanıyor.Bir de merlin gerinde öyle genelini bilmiyorum, C ilk kademe gücü değil ilk kademe akımı şeklinde olmalı.
Entesin rg3 12cs tipinde akım trafosu oranı yazılıyor.Yani 50/5 bir akım trafosunda 10 yazılıyor. fakat rg8 i bilmiyorum.Forumda kullanma klavuzu olması lazım.Bence hesaplamaya oradan baksanız iyi olur( elektrokur arkadaşımıza söylüyorum) .Bir de hata ışığı demişsiniz.Hangi hatayı verdiğine,ne anlama geldiğine ve nasıl giderileceğine,yine klavuzundan bakabilirsiniz.
Sorununuz hakkında şöyle düşünüyorum.Eskiden imalathaneymiş.Makinalar ve sürekli açık ışıklar,prizler varmış.Şimdi ise mağaza.Yani 3 tane lambanın kapatılması ya da 2 tane lambanın açılması,çok şeyi değiştirebilir.sizin ise en küçük kondansatörünüz 1,5 kvar. Bunu aktif güç şeklinde watt olarak düşünürsek,1500 watt. yani 20 wattlık ampuller düşünürseniz,75 adet lambaya denk gelir.Kaldı ki,aktif değil reaktif güçten bahsediyoruz.Mesela 4-5 kw lık bir endüktif yükünüz olsun ki 1,5 kvar kondansatör bunu kompanze etsin.
Bu durumda ben sizin kademeleri ufaltmanız gerektiğini,akım trafosunun 30/5 e düşürülmesi gerektiğini (tabii sistemden çektiğiniz akım 30 amperi geçecekse olmaz,kısacası maksimum akımınız kadar bir akım trafosu koymanız gerektiğini) ve 3 fazlı röle kullanmanız gerektiğini düşünüyorum.
Eğer röleyi değiştiremiyorsanız,fazlar mutlaka eşit yüklenmeli.(bu da nasıl bir çözümdür bilmem.Şöyle ki,fazın birisi tasarruflu lambaları,birisi ısıtıcıları veya klimayı besliyorsa,birisi kapasitif,birisi endüktif olacaktır.biri kalk gidelim diyecek,birisi otur oturduğun yerde diyecek yani)
Ve yine 3 fazlı röle alınmıyorsa,akım trafosu,en çok akım çekilen faza bağlanmalı.
Eğer fazın birisi ya da hepsi zaman zaman kapasitif gidiyorsa,kapasitif kompanzasyon yapılmalı.
ve yine fazlar dengesiz ya da,bir veya ikisi kapasitifken,diğeri endüktüfse ve aşırı dengesizlik varsa tek fazlı kompanzasyon yapılmalı.
burada hem yükün tipi,hem de gücü değişmişken,güç yaklaşık 1/3 e düşmüşken ,size yeni röle ve kondansatör almıyorlarsa,mustafa ustanın selamı var,yeni sistemin parasının çok daha katını tedaşa verirler diyor dersin.
bir de ,kullandığım ve başarılı sonuç aldığım bir şey var.Kaelin rölesini deneyebilirsiniz.Belki aynı mantıkta çalışan başka röleler de vardır.Onlar da olur.
Tabii bu yazdıklarımın hepsi,rölenin sağlam ve doğru ayarlı,kondansatörlerin sağlam ve kontaktörün sağlam olduğu temeline göre yazılmıştır.
Kolay gelsin.