Reaktif Röle (ENTES RG12C) Monofaze Kondansatörü (0,55kVar) Neden Tanımaz?

Katılım
12 Nis 2013
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
REAKTİF RÖLE (ENTES RG12C) MONOFAZE KONDANSATÖRÜ (0,55kVar) NEDEN TANIMAZ yardımcı olursanız sevinirim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
0,55 KVAR monofaze kondansatör yaklaşık 2,5 amper akım çeker .reaktif röleler en az 5mA akıma kadar olan akımları algılayabilir yani 5 mA in altını algılamaz. muhtemelen seçilen akım trafosu büyük olduğu için kondansatörü algılamıyor. akım trafosu 300/5 ve üstü ise algılamıyor olabilir.
 
Teşekür ederim enteslede görüştüm akım trafolarını değiştirmem gerektiğini söyledi.
 
rica ederim kolay gelsin
 