REAKTİF RÖLE (ENTES RG12C) MONOFAZE KONDANSATÖRÜ (0,55kVar) NEDEN TANIMAZ yardımcı olursanız sevinirim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
0,55 KVAR monofaze kondansatör yaklaşık 2,5 amper akım çeker .reaktif röleler en az 5mA akıma kadar olan akımları algılayabilir yani 5 mA in altını algılamaz. muhtemelen seçilen akım trafosu büyük olduğu için kondansatörü algılamıyor. akım trafosu 300/5 ve üstü ise algılamıyor olabilir.
 
Teşekür ederim enteslede görüştüm akım trafolarını değiştirmem gerektiğini söyledi.
 
rica ederim kolay gelsin
 