sayın arkadaşlar
eğer bir tesiste endüktif reaktif sayacın bir okuma döneminde hiç değer kaydetmemesi halinde tedaş o sayacı arızalı olarak kabul ediyor ve ceza geliyor.Siz ne kadar benim sayacım arızalı değil desenizde değişen bir şey olmuyor.o yüzden mekanik sayaç kullanılan tesislerde endüktif reaktif sayacın bir birim değer kaydeymesini sağlamalıyız.Aynı durum kapasitif sayaç için geçerli değil.O hiç yazmasada oluyor herhangi bir ceza söz konusu değil.
Çözüm olarak ise şunu deneyebilirsiniz cosQ ayarını 0,98 yapın ve kontrol edin.olmadımı:bir ay içinde bir günlüğüne kompanzasyonu iptal edin ve endüktif reaktif sayacın en azından 1 birim değer kaydetmesine izin verin.En son çare mekanik sayaçları elektronik sayaç ile değiştirin.Mekanik sayaçların çalışma prensibi ile elektronik sayaçların çalışma prensipleri farklı olduğundan elektronik sayaç mutlaka en az 1 birim değer kaydedecektir.