rezistans kireçlenmesi

sorunu bulduk indikatör bozukmuş . az önce baktım mekanik derece 75 i gösteriyor bizim entes 23 lerde. muhtemelen sete ulaşmak için sabaha kadar çalıştı ve aşırı ısınmadan dolayı bu hale geldi. bunu da gördük bakalım. bundan sonra anlaşılan hem indikatörün hemde thermekopl un testini bir şekilde yapmadan sistemi teslim etmemek. teşekkür ederim saygılarımla
 
Geçmiş olsun, 1 bardak taze kaynamış çay veya kahve, tavsiyem kahve uyanık tutar yorgunluk alır zihin açar :D.
 
sorunu bulduk indikatör bozukmuş . az önce baktım mekanik derece 75 i gösteriyor bizim entes 23 lerde. muhtemelen sete ulaşmak için sabaha kadar çalıştı ve aşırı ısınmadan dolayı bu hale geldi. bunu da gördük bakalım. bundan sonra anlaşılan hem indikatörün hemde thermekopl un testini bir şekilde yapmadan sistemi teslim etmemek. teşekkür ederim saygılarımla

Susuz kalmış demekki, rezistans fiziksel olarak küçük olduğu içinde aşırı ısınma olmuş. Eğer yeni manşonlu rezistansı teslim almadıysanız her ihtimale karşı termostatlı tip isteyin Termostatın ölçüm sondası rezistansın hemen yanında olduğu için aşırı ısınmada hemen devreyi keser.

Kumanda devresinden geçirirseniz bir defa devreyi açarsa siz çalıştırana dek bir daha kendiliğinden devreye girmez, patlamasına mani olmuş olursunuz.

Saygılar....
 