3 adet 1500 wattlık rezistans için 3 adet ayrı faz çektik çap2,5mm nötr kablosuda ayrı mı olmalı yoksa 1*2,5 nyf kablo yeterlimi tesisat uzunluğu 3,5mt?
3 adet 1500 wattlık rezistans için 3 adet ayrı faz çektik çap2,5mm nötr kablosuda ayrı mı olmalı yoksa 1*2,5 nyf kablo yeterlimi tesisat uzunluğu 3,5mt?
3 adet 1500 wattlık rezistans için 3 adet ayrı faz çektik çap2,5mm nötr kablosuda ayrı mı olmalı yoksa 1*2,5 nyf kablo yeterlimi tesisat uzunluğu 3,5mt?
Bu üç rezistans aynı anda mı çalışacak?Yoksa ayrı ayrı mı?Eğer aynı anda çalışacaksa rezistans ları yıldız bağlayarak nötr kullanmaya bilirsiniz ama eğer ayrı ayrı çalısacaksa hepsine nötr çekmeniz gerekir!
Üç rezistans aynı anda çalışıp aynı anda duracaksa ve yıldız bağladığınızda yıldız noktasına nötr bağlamanız gerekir. Rezistanslardan birisi koparsa diye. Bu nötre yük binmediginden 2,5 mm² yeter. Ama birisi koptuğunda yine nötre yük binecektir. Rezistanslar birbirinden bağımsız çalışacaksa gerektiğinde ikisi aynı anda çalışacağından 2,5 mm² ısınabilir. Benim tavsiyem nasıl çalışacaksa çalışsın nötrü 6 mm² kullanmanız
Üç rezistans aynı anda çalışıp aynı anda duracaksa ve yıldız bağladığınızda yıldız noktasına nötr bağlamanız gerekir. Rezistanslardan birisi koparsa diye. Bu nötre yük binmediginden 2,5 mm² yeter. Ama birisi koptuğunda yine nötre yük binecektir. Rezistanslar birbirinden bağımsız çalışacaksa gerektiğinde ikisi aynı anda çalışacağından 2,5 mm² ısınabilir. Benim tavsiyem nasıl çalışacaksa çalışsın nötrü 6 mm² kullanmanız
Cüneyt üç rezistansın yıldız bağlantısında nötr bağlantısı yapılmamışsa rezistansın biri koparsa kalan iki rezistans fazlar arasına seri bağlı duruma geçer gözüküyor . Yani bir rezistansa 190 volt düşer . Yanlış mı düşünüyorum ?
Cüneyt üç rezistansın yıldız bağlantısında nötr bağlantısı yapılmamışsa rezistansın biri koparsa kalan iki rezistans fazlar arasına seri bağlı durumu geçer gözüküyor . Yani bir rezistansa 190 volt düşer . Yanlış mı düşünüyorum ?
Doğru söylüyorsun ama teknisyenliğini yaptığım Hwaseung fabrikasında kaçuk enjeksiyon preslerinde rezistans larımız yıldız bağlıydı ve biri kopunca 3 rezistans da devre dışı kalıyordu. Burada tecrübe ettim bunu
Doğru söylüyorsun ama teknisyenliğini yaptığım Hwaseung fabrikasında kaçuk enjeksiyon preslerinde rezistans larımız yıldız bağlıydı ve biri kopunca 3 rezistans da devre dışı kalıyordu. Burada tecrübe ettim bunu