Cüneyt üç rezistansın yıldız bağlantısında nötr bağlantısı yapılmamışsa rezistansın biri koparsa kalan iki rezistans fazlar arasına seri bağlı durumu geçer gözüküyor . Yani bir rezistansa 190 volt düşer . Yanlış mı düşünüyorum ?
Doğrudur.
Cüneyt üç rezistansın yıldız bağlantısında nötr bağlantısı yapılmamışsa rezistansın biri koparsa kalan iki rezistans fazlar arasına seri bağlı durumu geçer gözüküyor . Yani bir rezistansa 190 volt düşer . Yanlış mı düşünüyorum ?
Sistemde arıza kontrol sistemi vardı kore yapımı Türkiye de yoktu bu sistemin yedeği ama akım trafoları ile çalışıyordu bu belki de sizin bahsettiğiniz koruma devresiydiHerhalde bir düşük gerilim-faz koruma rölesi vardı sistemde .
Elbette , memnun oluruz . Görsel paylaşımlar her zaman makbuldür.Silikonlu ısıya dayanıklı kablo sizinle resmini paylaşayim isterseniz.Hatta sanayi tipi brülörlerin pilot ateşleme trafo kabloları da bu tiptir.
C Berkan hocam kesinlikle haklısınız bağlantı yaparken bizde buna dikkat ederizFırın gibi rezistans lı sistemlerde kullanılır ancak dış darbelere karşı dayanıklı değildir.Tırnak la bile ucu açılır
Pardon hocam kusura bakmayın dil alışkanlığı bizimki dediğiniz gibi silikon izole kablo...Silikonlu kablo yerine silikon izoleli kablo tabiri daha doğru olur herhalde.