reaktif güç kontrol rölelerinin endüktif şönt reaktörleri tanıyıp ihtiyaç duyduğunda devreye alması elbetteki çok güzel bir uygulamadır.ancak şu husus mutlaka dikkate alınmalıdır.reaktif güç kontrol rölesi şönt reaktörü devreya aldığında gerilim bakımından herşey normaldir,ancak şönt reaktörü röle devre dışı bıraktığı anda gerilim ile ilgili sorunlar oluşmaktadır.bu durum ise hem rölelerin besleme devresine, hemde dağıtım panosuna yakın hassas cihazlara olumsuz etki yapmaktadır.
bana sorarsanız ya şönt reaktörü sisteme daimi olarak bağlayın yada smart svc ile gerektiği kadar sürerek şönt rektörün devreden tamamen çıkmasına engel olun.