eakyol1989
Üye
- Katılım
- 16 Nis 2014
- Mesajlar
- 7
- Puanları
- 1
- Yaş
- 35
İki faza kalmış sürücüyle motora yol veremezsiniz , çalışma anında da olsa sürücü durur , büyük ihtimal bu noktada hata koduyla durumu sürücü bildirir , hooopp oğlum fazın biri yok diye.ABB sürücüsü giriş beslemesi iki faza kalsa sürücüye aşırı akım hatası verdirir mi? Sürücü üzerinde 3 kW iki adet motor bağlı?
ABB sürücüsü giriş beslemesi iki faza kalsa sürücüye aşırı akım hatası verdirir mi? Sürücü üzerinde 3 kW iki adet motor bağlı?
Motorlar sağlam bağlantıları kontrol edildi motorlar meger ile ölçüldü. Sorum şu giriş beslemesi anlık iki faza kalırsa sürücü aşırı akım hatası verir mi
Vinç baraları vinç giderken sallantıdan dolayı saniyeden daha düşük bi Zaman'da iki faZa kalabiliyor
ABB acs800 serisinde giris fazlarindan biri gittiginde dahi motor surulebiliyor ancak uzun sureli degil bir sure sonra asiri akim korumasina yada faz hatasina dusuyor. Vinclerde akim alma baralarindaki deforme ve fircalarin deforme olmasi sonucu bu arizalar olusuyor ayrica, su pompa motorlarinda surucu giris fazlarindan birinde anlik olarak olusan faz kaybi surucuyu asiri akim hatasina dusuruyor. Motor yada surucunuzde ariza olabilme ihtimalini dusuk goruyorum akim alma fircalariniz yuzeye tam temas etmiyor olabilir fazlarin birinde ciddi derecede gerilim dusumu olusuyor olabilirMotorlar sağlam bağlantıları kontrol edildi motorlar meger ile ölçüldü. Sorum şu giriş beslemesi anlık iki faza kalırsa sürücü aşırı akım hatası verir mi