sürücüden 24 vcd çıkış

hacksiz arkadaşa teşekkür ediyorum. problemi çözdüm. R1 düşük akım eşiği atadım düşük akımı 0 A yaptım. invertör çıkışından sıfır amperin dışında bir akım çekildiğinde yani pompa çalıştığında valf açıyor sıfır amper olduğunda (tank dolduğunda ) valf kapanıyor. Benzer problemi olan arkadaşların bilgisine. Herkese kolay gelsin........
 
hacksiz arkadaşa teşekkür ediyorum. problemi çözdüm. R1 düşük akım eşiği atadım düşük akımı 0 A yaptım. invertör çıkışından sıfır amperin dışında bir akım çekildiğinde yani pompa çalıştığında valf açıyor sıfır amper olduğunda (tank dolduğunda ) valf kapanıyor. Benzer problemi olan arkadaşların bilgisine. Herkese kolay gelsin........

bunu da ben öğrendim teşekkürler bilgi paylaştıkça çoğalır
 