merhaba arkadaşlar
yaskawa marka 95 kw sürücümüz sürekli oh2 over heat hatası(transistör ısısı 105 "C fazla)hatası veriyor ama cihaz soğuk nedeni ne olabilir ve sürücüler iç ısılarını nasıl ölçer örneğin termistör gibi kontaklamı yoksa analog olarak her sıcaklığı ölçebilen sensörlerimi vardır.eğer termistör gibi bir parçaysa belki açıp bulabilirim.
saygılarımla.
 
Anladığım kadarı ile iç ısısı derken IGBT kartı üzerindeki ısı olsa gerek. IGBT kartının iç ısısı belirli bir değere ulaştığı takdirde sürücünün kendini durdurması gerekir.
Bu husus İşletmemizde kullandığımız ABB ACS 800 sürücülerde yok ama siemens mm440 sürücülerde var. Aylık olarak ortalama 3000 euro IGBT kartlarının yenilenmesi için ABB firmasına ücret diyoruz.
 
genelde ıgbt modülünün içerisinde ısı ile değeri değişen devre elemanları vardır. yada bu eleman modülün yakınına soğutucuya vidalanmıstır. bu ısı ile direnci değişen eleman sayesinde analog olarak ısıyı kendisi hesaplar. bozulma ihtimali pek yoktur. ama buna bağlı analog entegre, direnç değer büyümesi vb gibi malzemelerden de bu arızayı verebilir.
 
slm.. yaskawa sürücü hangi model şimdi oh2 veriyor ama bunu tek sebepten yapmaz yaskawanın bazı modellerinde iç havayı dışarı atmak için fanlar kullanılıyor. bu fanlar 3 kabloludur fan arızalandıysa invertere dönüş bilgisi veremeyeceğinden inverter arıza algılar modeli bildirirsen tam yardımcı olabilirim
 
Sayın ismail 32 arkadaşım. Sorulan soru pano içi sıcaklık değil, IGBT kartı üzerindeki sıcaklık.
Sorun pano içi sıcaklık olsa, panonun içine monte edeileceğin termistör ile bu sorunu çözebilirsin.
 
Sayın ismail 32 arkadaşım. Sorulan soru pano içi sıcaklık değil, IGBT kartı üzerindeki sıcaklık.
Sorun pano içi sıcaklık olsa, panonun içine monte edeileceğin termistör ile bu sorunu çözebilirsin.
Sayın @asssa ilgili soruyu genel olarak cevaplamış ve ismail32 ilgili marka için
detaylı bir ipucu vermiş.
Zaten piyasada bulunan güncel her marka sürücüde, dahili sıcaklık algılama
ve koruması vardır ve sabit bir özelliktir.ABB ACS800 de olmaması düşünülemez.
Eğer actual signals menüsünde 01.10 ACS 800 TEMP parametresine bakarsanız sürücünün aktüel sıcaklığını görebilirsiniz.
 
Sayın ustura; ABB ACS 800 sürücülerde IGBT kartı, belirli bir sıcaklık derecesinin üstüne çıktığı zaman sürücüyü durdurmuyor. Bu sorundan dolayı kartlar yandığı zaman, ABB yetkililerinede aynı şeyi sorduk, bir cevap veremediler.
Bahsetmiş olduğun parametre var ama işlev görmüyor.
Türkiye ABB, bizden her ay 3000 euro yanan IGBT kartı parasını kasıtlı olarak alıyorsa bu onların ayıbı.
 
merhaba arkadaşlar
sürücümüz yaskawa varispeed 616p5
biz sürücünün içini açtık ve termistörleri bulduk şimdi onların ve kontrol ünitesinin kontrollerini yapıyoruz.sonucuda buraya yazacağım.
saygılarımla
 
Sayın ismail 32 arkadaşım. Sorulan soru pano içi sıcaklık değil, IGBT kartı üzerindeki sıcaklık.
Sorun pano içi sıcaklık olsa, panonun içine monte edeileceğin termistör ile bu sorunu çözebilirsin.

sayın ozgurche bende zaten sürücünün içindeki fandan bahsediyorum. dikkat ettiysen yaskawanın bazı modellerinde 3 kablolu fan var dedim panoyla alaklı bişey yazmadımcihazın içindeki 3 kablolu fan tıkanmışsa yada bozulmuşsa inverter bu hatayı verebilir..
 
merhaba arkadaşlar
sayın ismail32 nin bahsettiği 3 uçlu fanı bulduk ve piyasadan aldığımız yenisiyle değiştirdik.ancak yine hata verdi.diğer bütün termistörleride kontrol ettikten sonra hepsinin sağlam olduğunu gördük.
kontrol kartınıda kontrol ettğimizde problem olmadığını gördük
bütün sistem parçalarını aynı model başka bir sürücüde denediğimizde hatanın fanda olduğunu gördük.üç uçlu fan(orjinali)çalıştığı halde çıkış vermiyor ve bizim yeni aldığımız fanda istediğimiz 24 v çıkışını vermiyormuş.
tekrar uygun bir üç uçlu fan alarak problemi çözdük
ilgilenen arkadaşlara teşekkürler
saygılarımla
 