arkadaşlar kapalı çevrim çalışan bir asansör motoru tam motor kontaktörü bırakırken kontaktörün kontağı yanıyor tam hareket kontaktörü süşecekken bu problem oluyor sürücü neden çıkış kontaktörü bırakacağı sırada kontaktörün ana kontağını yakacak kadar akım basar böyle bir tecrübesi olan arkadaşlar varsa lütfen paylaşsın
asansör uygulamanızdaki sürücünün frenleme sistemini kontrol edin.. frenleme yaparken yükü tutmak için düşük hızda yüksek akım basar sürücü!