Merhabalar,

Öncelikle belirteyim elektrikten anlamam. İnternetten okuduğum kadarıyla bilgi sahibiyim. Konuyu bu kategoriye açmak istemezdim ama konu hakkında bilgi düzeyi oldukça kıt olduğundan siz bilgili arkadaşlarımın yardımcı olabileceğini düşündüm.

Sigortalardan birisine kombi, buz dolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi bağlı. Kombi, buzdolabı dışında lazımsa çalışır tipinde kullanım söz konusu. Eskiden kombi (kalorifersiz mod)+ kurutma + çamaşır çalıştırınca Sigorta atma durumu yaşıyorduk. Tekini kapatıp devam edebiliyorduk.
Şimdilerde havalar soğudu kombi (kaloriferli mod) sürekli çalışıyor. Arada çamaşır veya bulaşık makinesi falan açınca sigorta hemen atmaya başladı.

Elektirikçi çağırdım, geldi, sigortayı değiştirdi C20 iken B40 taktı. (eski c20'yi de yanına aldı) 100 tl verdim gitti.
(Kazık yedim farkındayım ama bilmeyince yapacak bir şey yok.)

Sorularım şunlar:

  • B40 takması cihazların, tesisat üzerinde oluşturacağı bir problem neticesinde yangın çıkarma ihtimalini artırmaz mı?
  • C20'lik olan sigorta yerine B40 takması doğru mu?
  • Sigorta atmasının nedeni kesin sigorta mıydı bu senaryolara göre ?
  • Bu durumdan sonra ne yapmalıyım ?
Teşekkürler.

Düzeltme Notu: Düzenlemeden önce C20 yerine takılan sigortanın C40 olduğunu yazmıştım. Hata etmişim B40 olacaktı.
 
Son düzenleme:
  • C40 takması cihazların, tesisat üzerinde oluşturacağı bir problem neticesinde yangın çıkarma ihtimalini artırmaz mı?
  • C20'lik olan Sigorta yerine C40 takması doğru mu?
  • Sigorta atmasının nedeni kesin sigorta mıydı bu senaryolara göre ?
  • Bu durumdan sonra ne yapmalıyım ?
Bu sigorta eğer sayaç panosunda değilde priz hattı ise:
1.soru yangın çıkmasına neden olur çünkü priz linyelerinde kullanılan kabloların maksimum taşıyabileceği akım 25A dir ama bu akımda kısa süreli sürekli çalışabileceği akım 18,5A dir bu nedenle normal sortilerde 16A sigorta kullanılır.
2.C20 atıyorsa yerine C40 takılmaz C serisi sigortalar geçikmeli olarak atar normalde ve evlerde kullanılmaz ama 40A çok yüksek asla kullanılmaz (Sayaç panosunda bile B40 A sigorta olmalı)
3.Eğer arıza sigorta değiştikten sonra giderildiyse evet arıza sigorta ama bu sigorta neredeydi?Sigorta panosu mu sayaç panosu mu?Sigorta panosu ise buradaki kabloların kesiti 2.5mm kare dir.Ve yukarda taşıma amperlerini yazdım.
4.Eğer sayaç panosunda ise B serisi sigorta ile değiştirebilirisiniz ama sigorta panosunda ise bahsettiğiniz Elektrik li cihazların hepsi aynı sigortaya bağlı olmamalı bu nedenle ayrı bir priz linyesi çekilmeli yani tesisatı yenilemeniz gerekli bulaşık makinesi,buzdolabı,çamaşırmakinesi ve kurutma makinesine ayrı ayrı hatlar çekilmeli AMA BU SİGORTA DAİRE İÇİNDEKİ SİGORTA PANOSUNDA İSE
 
- Ev içerisinde C tipi Sigorta değil, B tipi si-
gorta kullanılması gerekir,
- Mevcut tesisat 2,5 mm2 dir.Bu tesisata
20 amp. den büyük sigorta takılmaz,
- Çamaşır,kurutma,bulaşık makinalarının sigortaları ayrı ayrı olmalıdır,
- Tek sigorta için 100 tl ödediğinize göre,
asgari 3 adet 16 amp. sigorta için 300 tl
:( ödeyip,tesisatı buna göre düzenleyin.
Bu değişikliği yapana kadarda,40 amperi
acilen 20 amperle değiştirip,cihazları tek
tek çalıştırın.
 
Bu Sigorta eğer sayaç panosunda değilde priz hattı ise:
1.soru yangın çıkmasına neden olur çünkü priz linyelerinde kullanılan kabloların maksimum taşıyabileceği akım 25A dir ama bu akımda kısa süreli sürekli çalışabileceği akım 18,5A dir bu nedenle normal sortilerde 16A sigorta kullanılır.
2.C20 atıyorsa yerine C40 takılmaz C serisi sigortalar geçikmeli olarak atar normalde ve evlerde kullanılmaz ama 40A çok yüksek asla kullanılmaz (Sayaç panosunda bile B40 A sigorta olmalı)
3.Eğer arıza sigorta değiştikten sonra giderildiyse evet arıza sigorta ama bu sigorta neredeydi?Sigorta panosu mu sayaç panosu mu?Sigorta panosu ise buradaki kabloların kesiti 2.5mm kare dir.Ve yukarda taşıma amperlerini yazdım.
4.Eğer sayaç panosunda ise B serisi sigorta ile değiştirebilirisiniz ama sigorta panosunda ise bahsettiğiniz Elektrik li cihazların hepsi aynı sigortaya bağlı olmamalı bu nedenle ayrı bir priz linyesi çekilmeli yani tesisatı yenilemeniz gerekli bulaşık makinesi,buzdolabı,çamaşırmakinesi ve kurutma makinesine ayrı ayrı hatlar çekilmeli AMA BU SİGORTA DAİRE İÇİNDEKİ SİGORTA PANOSUNDA İSE

Hocam gönderide C40 yazmıştım B40 imiş yanlış bilgi aktardım. Cevabınız için teşekkür ederim.
Sigorta evin içinde yer alan sigorta. Sanırım kapı dışındaki sayaç panosu oluyor. Bu saydığım cihazları ayrı ayrı sigortalara bağlatamayız malesef çok masraflı olur bizim için.
Şu aşamada B40 olması riskli değil midir ?

- Ev içerisinde C tipi sigorta değil, B tipi si-
gorta kullanılması gerekir,
- Mevcut tesisat 2,5 mm2 dir.Bu tesisata
20 amp. den büyük sigorta takılmaz,
- Çamaşır,kurutma,bulaşık makinalarının sigortaları ayrı ayrı olmalıdır,
- Tek sigorta için 100 tl ödediğinize göre,
asgari 3 adet 16 amp. sigorta için 300 tl
:( ödeyip,tesisatı buna göre düzenleyin.
Bu değişikliği yapana kadarda,40 amperi
acilen 20 amperle değiştirip,cihazları tek
tek çalıştırın.

İlk gönderide C40 yazmıştım B40 imiş yanlış bilgi aktardım. Cevabınız için teşekkür ederim.
Cihazları tek tek çalıştırmaya özen göstereceğiz artık. Sigortaları ayrı ayrı taktırmak en iyisi ama malesef maliyeti şuan aşar bizi. Sigortaları ayırma dışında yapmamız gereken en mantıklı çözüm sizce hangisi?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İlk gönderide C40 yazmıştım B40 imiş yanlış bilgi aktardım. Cevabınız için teşekkür ederim.
Cihazları tek tek çalıştırmaya özen göstereceğiz artık. Sigortaları ayrı ayrı taktırmak en iyisi ama malesef maliyeti şuan aşar bizi. Sigortaları ayırma dışında yapmamız gereken en mantıklı çözüm sizce hangisi?
Sigorta kutusunda priz linyesinde ise o sigorta yı değiştirin kablolar B40 amper e dayanmaz en fazla B20 kaliteli bir sigorta bağlayın ucuz Çin malı sigorta olmasın