sıvı seviye rölesi hakkında sorular

ssrolelerinde üst ve alt elektrotların suyla temasında role kontağı kapanarak çıkış verir. üç elektrotun bağlanmasıda şart değildir. slm
Derin kuyu sıvı seviye rolesi bağlantısında taban elektrot olmasa role çalışmaz ben çalıştıramadım.
30 metrede 3.KW dalgıç pompa var Entes SSRC-04 sıvı seviye rolesi kulanıyorum taban elektrot olmadan sadece alt ve üst elektrot ile nasıl bağlantı yapılacağını açıklarsan bende öğrenmiş olurum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Derin kuyu sıvı seviye rolesi bağlantısında taban elektrot olmasa role çalışmaz ben çalıştıramadım.
30 metrede 3.KW dalgıç pompa var Entes SSRC-04 sıvı seviye rolesi kulanıyorum taban elektrot olmadan sadece alt ve üst elektrot ile nasıl bağlantı yapılacağını açıklarsan bende öğrenmiş olurum
Aradan yıllar geçmiş yinede 2 elektrodla nasıl çalışacanı bilmeyen veya merak edenler varsa cevaplıyalım soruyu.2 elektrotla şu şekilde çalıştrırlır pano içindeki ssrc( sıvı seviyerolesi) uçlarındaki U(üst) elektrodrodla A( alt) uçları panoda köprülenir ve kuyuya elektrod sallanır panodan sıvı seviye rolesinin T (taban ) ucunada diğer elekrod ucunu bağlayıp kuyuya sallanır ve buşekilde 2 elektrodla motora yol verilmiş olunur üsteki elektrodun suyla teması kesilince motoru role durdurur ve motorun susuz calışarak yanmasını önlemiş olur. .
 
3 elektrod kullanmazsanız, en ufak su sarfıyatında pompa dur-kalk yapacak , sık sık devreye gırıp cıkma olacakdır,
T olarak, boruya sıkıca baglıyacagınız, 3.kabloyu rölenın T termınalıne baglamanız faydalıdır.3X0,75 mm kablo yeterlidir. 2 kablo yeterli olsa, nıye 3 lü ımal etsınler.<metal olmıyan kaplarda, T ıletkenı 3.elektrodla tank içine sallanır.
Slm ben kuyudan asansör kuyusundan suyu boşaltmak istiyorum, iki elektrod kullandım üst seviye elektroduna su değince motor çalışıyor ama üst seviye elektrodundan temas kesilince hemen motor devreden çıkıyo su bitene kadar atmak istiyorum ne yapmam lazım? Şimdiden teşekkürler
Aradan yıllar geçmiş yinede 2 elektrodla nasıl çalışacanı bilmeyen veya merak edenler varsa cevaplıyalım soruyu.2 elektrotla şu şekilde çalıştrırlır pano içindeki ssrc( sıvı seviyerolesi) uçlarındaki U(üst) elektrodrodla A( alt) uçları panoda köprülenir ve kuyuya elektrod sallanır panodan sıvı seviye rolesinin T (taban ) ucunada diğer elekrod ucunu bağlayıp kuyuya sallanır ve buşekilde 2 elektrodla motora yol verilmiş olunur üsteki elektrodun suyla teması kesilince motoru role durdurur ve motorun susuz calışarak yanmasını önlemiş olur. .
Slm ben asansör kuyusundan suyu atmak istiyorum üst seviye elektroduna su temas edince çalışıyo ama temas kesilince sistem duruyo kuyudan suyu tamamen boşaltmak istiyorum, üst seviye elektrodunu aşağı kadar indiriyorum bu seferde sürekli kontak çek bırak yapıyo🤔
 
3. elektrodu ,durmasını istediğiniz nokta-
ya koyun.
 