s5 plc sorunu

bataryanın bitik olması programı silmez sadece tmr ve dm değerlerini siler eğer elinde varsa bence input ve output kartlarını değiştir derim

Eminmisiniz? Eğer bat low ledi yanıyorsa enerji kapatıldığında program uçar. Yapılacak şey enerji kapatılmadan batarya değiştirilmelidir.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Eminmisiniz? Eğer bat low ledi yanıyorsa enerji kapatıldığında program uçar. Yapılacak şey enerji kapatılmadan batarya değiştirilmelidir.

işletmemizde nereden baksanız 20 tane s5 plc var bunların bazılarında pil takılı bile değil pili takılı olmayanlarda tim ve dm değerleri önemli olmadığı için ilgilen miyoruz bile ama diğerlerinde pil herzaman takılı durması gerekmektedir dm değerlerini sildiği için her enerji kesintisinde konsol ile değerleri baştan yazmak zorundayız ama programı değil
 
işletmemizde nereden baksanız 20 tane s5 plc var bunların bazılarında pil takılı bile değil pili takılı olmayanlarda tim ve dm değerleri önemli olmadığı için ilgilen miyoruz bile ama diğerlerinde pil herzaman takılı durması gerekmektedir dm değerlerini sildiği için her enerji kesintisinde konsol ile değerleri baştan yazmak zorundayız ama programı değil

Eprom takılı ise bu dediğiniz dogru!Çünkü sadece bu şart yerine getirilmiş ise cpu enerjinin geri gelmesini takiben restart yapar fakat herşeyi unutmuş olduğu için sistem anapozisyonuna,anadeğerlere manuel olarak getirilmek zorundadır.
 
Beyler;Arkadaşın söylediği gibi sorun makina devreye alınırken----çalışırken tesadüfü zamanlarda değil----Yani OB 34'ün iş yaptığı Stop>run,enerjikesildi>enerji geldi durumlarında olması yüksek ihtimal ,zira zaten batlow ledinin ışıldadığını yazmış.Bu durumda bence evvela lityum pili yenilemeli ve arızayı resetledikten sonra ileri bakmalı.Ayrıca belirtdiğiniz şeylerde (slot arızası,gevşemiş modül,arızalanmış slot geçiş kablosu vs.)makina genelde çalışırken arasıra tesadüfü zamanlarda ortaya çıkar.Pilin bitmesi halinde enerji kesilirse veya cpu slotdan çıkarılırsa programda gider........Kolay gelsin!

arkadaşlar pili aldım taktım sarı ışık söndü.cpu nun üzerindeki ST ve RN anahtarıyla plc açılmıyor.plc de eprom var.pil bitikken makinanın enerjisini operatör arkadaş kapatmış.plc ye OP 393-III ekran var bu ekranı kullanmıyorduk bu ekrandan değer girmem gerekiyormu:confused:
 
Eğer eprom yüklü ise şimdi yapabilecegin tek şey şu:1-Cpu'da bulunan altdaki şalterin üzerine aşagı dogru hafifçe bas ve aşagıda tut.(overall reset)2-Run-Stop şalterini iki kez stop,run,stop,run konumuna al.Böylece cpu'yu silecek ve epromdan yüklemesini saglayacaksın.Tekrar yazıyorum:EPROMda program varsa cpu tekrar eskisi gibi çalışacaktır.Enerjiyi kes ve birkaç saniye sonra tekrar ver....Ayrıca ne makinası bu?.
 
power sorunlu olabilir yedek varsa degiş veya cpu sorunlu olabilir.
 
Cpu da pil bitikken enerji kesilirse içindeki program siliniyor.Eprom un olması senin için şans olmuş ..Bu arada S5 programını bulabilidn mi hala arıyorsan özelden ulaşırsan gönderirirm arkadaşım..
 
Merhaba arkadaşlar
bende özel mesaj gönderemiyorum
Elimde çıkma s5 plc 115 u var değerlendirmek istiyorum
Pb ları normal olarak yazılımı yaptıktan sonra transfer ettiğimde çalışıyor sorun yok
FB238 FB249 -250-251 transfer edemiyorum zaten epromda var diyor ama ben F250-251 icindeki DEC: ky ve kf yada w karşılığını değiştiremiyorum eprom içine yardımcı olursanız sevinirim
şimdiden teşekürler
 