Resme göre eprom değil ram kullanılıyor.
Yani program yedeği ramda tutulamıyor.
Online olma durumunuz varsa iyi yoksa problem.
CPU bu durumdan over all reset proseduru ile çıkarılır.
Ama eprom olmadıgından program gelemeyecektir.
Dogru işlem sırası
1- Online olup plc den backup almak
2- Over all reset atmak
3- Alınan backupu geri yüklemek
Over all reset proseduru
1) BESLEMEYİ KAPAT.
2) RUN/STOP SWITCH’İNİ STOP POZİSYONUNA AL.
3) BESLEMEYİ AÇ.
4) NR/RE/OR SWİTCH’İ OR POZİSYONUNDA İKEN RN/ST YAP VE STOP POZİSYONUNDA BIRAK.
5) NR/RE/OR SWİTCH’İNİ BIRAK.
6) RUN/STOP SWİTCH’İ RUN POZİSYONUNA AL. PLC RUN'A GECER.