s7-1200 gerilim transdüser bağlantısı

ozay34

Üye
Katılım
22 Ara 2010
Mesajlar
179
Puanları
6
Yaş
42
Merhaba;
elimde 220 v AC giriş 0-20 mA çıkış olan gerilim transdüseri var. s7-1200ün analog girişine bağlıyorum.transdüserden sinyal aldığında plc error ledi yanıp sönüyor. nedeni ne olabilir.
 
Analog input girişini 0-20 ma olarak konfigüre etmelisin, 0-10 ayarlı ise alarm verecektir .
 
Analog girişler 0-10 volt gerilim ayarlıymış. Akım verince hata veriyo. Gerilim kaynağı ile yapıcam mecburen.
 
hangi modüle bağladıysan hardware config. kısmına girip o modülün, o kanalının cycle time ayarlarını kontrol edin. Bende öyle bir problem yaşamıştım, zaman ayarlarını ve range lerini değişitirip sorunu halletmiştim. Umarım sizde halledebilirsiniz.
 