s7-1200 gerilim transdüser bağlantısı

ozay34

Üye
Katılım
22 Ara 2010
Mesajlar
179
Puanları
6
Yaş
42
Merhaba;
elimde 220 v AC giriş 0-20 mA çıkış olan gerilim transdüseri var. s7-1200ün analog girişine bağlıyorum.transdüserden sinyal aldığında plc error ledi yanıp sönüyor. nedeni ne olabilir.
 
Analog input girişini 0-20 ma olarak konfigüre etmelisin, 0-10 ayarlı ise alarm verecektir .
 
Analog girişler 0-10 volt gerilim ayarlıymış. Akım verince hata veriyo. Gerilim kaynağı ile yapıcam mecburen.
 
hangi modüle bağladıysan hardware config. kısmına girip o modülün, o kanalının cycle time ayarlarını kontrol edin. Bende öyle bir problem yaşamıştım, zaman ayarlarını ve range lerini değişitirip sorunu halletmiştim. Umarım sizde halledebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,725
Mesajlar
929,287
Kullanıcılar
452,445
Son üye
mutluneset

Yeni konular

Geri
Üst