s7-1200 hardware problemi

Katılım
13 Şub 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
45
arkadaşlar öncelikle selamlar. Elimde s7-1200 CPU1212C AC/DC/RLY bir plc var. TIA portal basic de en fazla iki adet DI/DO/AI/AO modül ekleyebiliyorum. Bu problem hakkında bilgisi olan var mı?
 
zaten okadar ek modül ekleyebilirsiniz. s71200 cpu c1212 ye 2 ,cpu 1214 e 8 modül bağlanır.
 
merhaba,

plc modelim 6ES7 214-1BG31-0XB0, ama konfigürasyondan böyle bir model seçemiyorum,
seçebildiğim model ise 6ES7 214-1BE31-0XB0, her ikiside
CPU 1214C AC/DC/Role bu ürün, bundan dolayımı download edemiyorum?



 
Merhaba,
TIA portalı upgrade yapman gerekiyor.

merhaba,

plc modelim 6ES7 214-1BG31-0XB0, ama konfigürasyondan böyle bir model seçemiyorum,
seçebildiğim model ise 6ES7 214-1BE31-0XB0, her ikiside
CPU 1214C AC/DC/Role bu ürün, bundan dolayımı download edemiyorum?



 
merhaba,

plc modelim 6ES7 214-1BG31-0XB0, ama konfigürasyondan böyle bir model seçemiyorum,
seçebildiğim model ise 6ES7 214-1BE31-0XB0, her ikiside
CPU 1214C AC/DC/Role bu ürün, bundan dolayımı download edemiyorum?




tia portal v11'i yükleyip hsp dosyalarını güncellemeniz gerekiyor.
 