S7 1200 ile servo kontrolünde yardım etsin

Katılım
14 Ocak 2015
Mesajlar
93
Puanları
1
Konum
istanbul
Merhabalar.bende s7 1200 ve delta asda b2 sürücü ve servo var.çoğu bağlantıyı yaptım ama cn1 bağlantısını yapamadım.daha önceden uğraşan biri yardım etsin.
 
Merhaba,

Forumum arama bölümünden B2 servo PNP pulse bağlantısı ile ilgili birçok konu ve yanıt bulabilirsiniz.

Genel olarak bağlantı ve ayarlar için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Bağlantı olarak PLC'nizden gelen Pulse+Direction çıkışlarını (24VDC, PNP sinyal olarak düşünüldü) linkte belirtilen dokümandaki şekle göre bağlamalısınız.

"3.3.3 Wiring Diagrams (CN1) > C3-4: The source of pulse input is open-collector PNP equipment"
(Sayfa-65)

http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060201/Manual/DELTA_IA-ASD_B2_UM_EN_20141217.pdf

Temel sürücü parametreleri olarak aşağıdaki gibi set edebilirsiniz.
P2-08=10 (Bu değeri ayarladıktan sonra enerji kapatılıp açılmalı.)
P1-01=0
P1-44=16
P1-45=1
P2-10=0001
P2-15=0000
P2-16=0000
P2-17=0000
(Hepsini ayarladıktan sonra enerji kapatılıp açılmalı.)

İyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,383
Mesajlar
971,014
Kullanıcılar
459,236
Son üye
denizkapikiran

Yeni konular

Geri
Üst