Merhaba,
1215 DC/DC/DC PLC ile HMI panel arasında bağlantı kuramıyorum. Ping atabiliyorum. Prosave üzerinden de proje yükleyebiliyorum ama yeni cihaz ekleyip bağlantıyı sağlayamıyorum. Sorun nereden kaynaklanabilir ?
 
Yazılımdaki IP adresleriyle donanımdaki IP ler aynı olmayabilir.

Kullandığınız kablo cross mu düz mü , düz olmalı.

Tia Portaldaki hardware confirugationda PLC-HMI bağlantısını yaptınız mı ?
 
Dediklerinizin hepsi uygun. PLC SIM' den denedim orada da aynı problem var. Versiyon farkından olabilir mi acaba ? (V15)
 
Son düzenleme:
zannetmiyorum. siz plc ye online olabiliyor musunuz ?

neden prosave kullanıyorsunuz.tia portaldan direk HMI ye yüklemeyi denediniz mi ?

Bir de ilk mesajınızda yeni cihaz eklemek demişsiniz? bu ne demek ?

Oluşturduğunuz HMI projesi tia da mı hazırlandı ?

IP adresleri aynı demişsiniz. peki subnet leri de kontrol ettiniz mi ?
 
Cevabınız için teşekkür ederim.
İlginç olan da bu zaten. PLC ile online olabiliyorum. Fakat Tia Portaldan HMI yüklediğimde haberleşemiyorum. Yani daha ilk kademede PLC ile HMI eşleştirdiğimizde yeşil olmuyor.
Oluşturduğunuz HMI projesi tia da mı hazırlandı demişsiniz bu nasıl bir fark teşkil eder ?
HMI cihazına ping atıyorum, subnetlerde de sıkıntı yok.
 