S7 1200 Tia Portal V13

Sayın TheRisky yazdığım uygulamayı gerçekte denediniz mi ? Herhangi bir sorun oluşacağını zannetmiyorum.
 
Bu şekilde yapabilirsiniz. Sorunsuz çalışmaktadır.
START:
1. Döngü: I0.0 var ise (1) ve M0.0 yok ise (NC), M0.0 set et. Yükselen kenar var dedik M0.0 yok o zaman M0.0 set edilir.
2. Döngü: I0.0 var ise (1) ve M0.0 var ise (NO), M0.0 Reset et. Butonu bırakıp tekrar basmadığımız için I0.0 yok (0) M0.0 var (NO), M0.0 Resetlenemez.
STOP:
1. Döngü: I0.0 var ise (1) ve M0.0 var ise (NO), M0.0 Reset et. Butona basıyoruz I0.0 var (1) M0.0 var (NO), M0.0 Resetlenir.
 

Anladığım kadarı ile çalışır diyorsunuz. Yukarıda eklediğim videoda bir yanlışlıkmı var acaba çalışmadıda.
 
İlginç Sn. @TheRisky birde M0.0 (NO) yerine Q0.1'in NO kontağını denermisiniz.
Q0.1 in olduğu satırıda ayrı bir Networka taşıyarak.
Olay aynı Networkta geçtiği için olabilir mi...?
*****Yükselen kenar Cycle döngüyü bitirip bir sonraki Cycle ye kadar 1 olduğundan ne yaparsanız yapın bu şekilde çalışmıyor.
yükselen kenar çeşitleri var mesela fuji plc de 2 adet yükselen kenar var birinde Cycle bitimine kadar p1 oluyor, diğerinde cycleye bakmadan tepki verdiği anda tekrar p0 a düşüyor. Ama Tiaportalda böyle bir seçenek varmı bilmiyorum.****

Yanlış yönlendirmesin diye mesajı dikkate almayınız.
 
Son düzenleme:
Simdi arkadaslar beyler abiler ustalar, |P| Nedir _? |N| Nedir bunları anlatırmısınız bir zahmet ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…