s7 1214 dc/dc/dc baglanma sorunu

muzikmp3

Üye
Katılım
9 Eyl 2012
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaslar aynı konu ile alaka konular var orakılar denedım ama bır turlu baglanamadım benımde ayarlarım boyle ancak yıne baglanamıyorum nerede yanlıs yapıyorum acaba ıyı gunler herkeze

V2N7nr.jpg
 
arkadaşım yanlı ıp değiştiriyon ağ bağlantılarına girdiğin zaman pc orda normal a baglantısından hariç local connectör diye ayrı bir ethernet bağlantısı çıkıyo onun ıp sini değiştirmen lazım
 
Hiç başka yere bakmadım şimdi çalışıyorum eve gidince gece daha detaylı bakacağım sizde win 7 yüklü ise resim Çekerek gösterir misiniz rica etsem iyi günler iyi çalışmalar
 
Bilgisayarınızın IP ayarları resimdeki gibi olmalı, en son sayı (10) farklı olabilir, 0-255 arası bir sayı. Ancak PLC'ye bağlanmak için bu yetmez, TIA portala PLC eklerken (1214C ) seçtiğiniz PLC yazılım versiyonu ile elinizdeki PLC'nin yazılım versiyon numarasının da aynı olması gerekiyor. (Örneğin 2.1. gibi).
IP Ayarlama.JPG
Kolay gelsin.
 
Eğer yeni CPU ise direk 192.168.0.2 ile bağlanman lazım.Ama kullanılmış hatta içinde program olan cpu ise arama yaparken tia portalda tüm cihazları gör diye bir seçenek var onu aktif edersen ağa bağlı olduğu tüm cihazları ip leri ile birlikte gösterir.
 