Merhaba,
S7-200 ufak sistemler için tasarlanmıştır ve uygun maliyetli sistemler yapılandırılabilir.
Operatör
Panel ile haberleşme yapan veya yakın bir scada ile haberleşen sistemler programlanabilir örneğin max 250 I/O olan bir sistem, 30 valf+motorun bulunduğu bir tesis.
s7200 remote io modülü bulunmamaktadır, cpu konulmak zorundadır
Teknik dökümanında en iyi cpu 226da 128giriş ve 128çıkış kullanılmalıdır.
S7-300 üretim yapan tesislerde fabrikalarda, yüksek güvenlik istenen sistemlerde (fail/safe) her türlü sistemlerde kullanılabilir.Remote io ile giriş çıkışlar alınıp kontrol edilebilir, SIPLUS ile tehlikeli koşullara meydan okuyan örneğin -25...+60 °C de çalışabilen sistemler kurmak mümkün olabilir.
S7-300 ile 65000 giriş çıkışlı sistem kurulabileceği 319 cpu özelliklerinde belirtilmiş.
Çok çeşitli haberleşme türleri ile farklı sitemler kurulabilir.
Max 16 haberleşme bağlantısı (tek cpu)
Ama yeni çıkan PCS7 ile yazılım geliştirilemez.
S7-400 ile çok üst düzey sistemler kurulabilir. PCS7 ile büyük veya küçük bir sistem kurulmak istendiğinde kesinlikle S7-400 cpu kullanılmak zorundadır.
130bin giriş ,130bin çıkışlı sistemler kurulabilir.
Hafızaları çok güçlü ve cpu üzerinde haberleşme için büyük alan ayrıldığı için çok karmaşık haberleşme yapıları kurulabilir. 32nodlu profibus + 32 nod ethernet gibi
Şöylede bir açıklama yapılabilir :
S7-200 hafızası : 15KB
S7-300 hafızası : 1,5MB
S7-400 hafızası : 15MB
CPU/işlem süreleri
s7-200
0.22 µs
s7-300
0.01 µs
s7-400
0.018 µs
Umarım yardımcı olur,
Kolay gelsin,