s7-200 Hızlı Sayıcı

muratcam

Üye
Katılım
24 Ara 2006
Mesajlar
136
Puanları
1
Yaş
40
rulo sac hattında bulunan plc mize yeni encoder bağladık microwindeki sihirbazla hızlı sayıcıyı yapılandırdım sayıcı sayma değerini VD0 atadım ve bu değerde interupt oluşturup gerekli işlemleri yaptım ama sayıcı set değerini sonradan değiştiremiyorum programda ana programdan sayıcının yapılandırıldığı alt programı sm0.0 ile sürekli çağırdığımda bu değeri değiştirebiliyorum ama bu kezde sayıcı eksik saymaya başladı
encoder kullanarak hco sayıcısı kullanılabilirmi ve bu değeri panelden nasıl değişebilirim
bu sistemde kullanılmak üzere encoder tavsiyeniz ne olabilir
 
Selam dostum
Programı görmedim ama yükselen kenar denedin mi

Sent from my Discovery using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
yazdığın programı görmemekle beraber hızlı sayıcı kurulum bitlerinde hedef değeri güncelle bitini pasif ıraktığını düşünüyorum ama bu programın çalışmasına engel değil alttaki adımları uygularsan sanırım senin sorunun çözülecektir.
1- alt programı çağırmak için sm0.0 kullanma.
2- bunun yerine herhangi bir merkerin (m5.0, m6.4.. vs) yükselen kenarını kullan ve bu bite sembolik isim ata
3- Kullandığın bu biti panelde HSC set değerini yazdığın alanın yanına bir buton olarak koy ve butonun tag adresini yukarıda oluşturduğun bite ata
4- HSC nin set değerini panelden girdikten sonra bu biti tıkla...

Sonucu merak ediyorum, geri dönüş yaparsan sevinirim. (KBM Otomasyon - KBM Otomasyon)
 