S7 200 hafızadaki program silindi

Katılım
30 Tem 2009
Mesajlar
21
Puanları
1
Arkadaşlar elimizde bulunan s7 200 224 cpu,fabrikada bakım yapılacağı için enerjisini kapattık 7 gün sonra açtık hafızasındaki program silinmiş,elimizde şimdi elimizde çalışan s7 200 den programı çekip,diğerine nasıl aktarabiliriz.ve ayrıca uzun Elektrik kesintilerinde hafızasının silinmemesi için ne yapabiliriz
 
pıl takılıyor pıl bır deneyın

dıger plcden programı upload edıp dıgerıne dovnload edın
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar çalışan plcden programı upload ettik.sonrasında diğer plc dowload ettik fakat program çalışmadı .sistem blok data blok tüm kutular işaretli olduğu halde çalışmadı .tüm çıkışlarını ON yapıyor.hata taramasında total error:0 diyor.upload ettiğimiz plcde çalışıyor dowload ettimiz plcde çalışmıyor
 
demek ki farklı programlar varmış.senin yapman gereken şey.sen yapabiliyorsan program yazmak.yapamıyorsan birisine yazdırmak.
 
Program silinmez ama kalıcı hafıza ve saat silinir. Bunun için ya panelden saat girişi, ya da pil kullanmanız lazım.
 