Merhabalar arkadaşlar..
Ladder dilinde Siemens s7-200 PLC programlamlamaya calısıyorum.simatic microwin programında 27. networkten sonra yeni bir network açılmıyor.Yani program yazmaya devam edemiyorum..Ne yapmam gerekiyor?
yok deneme sürümü değil...Biraz yeniyim programlamada sorunumu çözdüm merak eden arkadaşlar için karşımızdaki ladder ekranında bulundugumuz networkte sağ tık/insert/network(s) yaptığımızda sınırsız sayıda network elde edebiliyoruz..
Projeni belli parcalara bölebiliyorsan sbr sayfaları ac Programları buraya yaz Bu sayfalarıda main sayfasından cagır Böylelikle döngü süresinide azaltırsın
çok teşekkürler arkadaşlar, hepiniz ciddi, işe yarar bilgiler vermişsiniz.Bana ve benim gibi henüz acemi arkadaşlara gerçek anlamda faydası dokunduğuna inanıyorum.eksik olmayın.