s7-200 ile MM440 sürücüyü kumanda etmek istiyorsan (uss protokolü kullanarak) öncelikle microwin programına uss komut kütüphanesini eklemelisin. Bunun için gerekli dosyayı ben daha önce internette bulup indirmiştim. Bulamazsan yollarım. Bağlantı konusuna gelince: önce 9 pinlik kablodan yani rs485 kablosundan bulmalısın. Bu kabloyu ortadan kesip soket kısmını PLC ye bağlıyorsun. ve kablonun yalnızca 3-5 ve 8 nolu pinlerini kullanıyorsun. 3 nolu ucu MM440 için 29 nolu klemense, 5 nolu ucu MM440 üzerinde 28 nolu klemense ve 8 nolu ucu da 30 nolu MM440 klemense bağlaman gerekiyor. Bu bağlantıları yaptıktan sonra PLCye daha önce microwinde yazıp yüklemiş olduğun programı çalıştırdığında MM440 ın istediğin parametrelerini bu uss komutları ile değiştirme, okuma veya yazma işlemlerini yapabilirsin. Yani PLC ile MM üzerinden motoru istediğin gibi kumanda edebilirsin. Bunu çok yakın bir zamanda öğrenip uyguladım. problemsiz çalışıyor. Bir de bağlantı numarasında 29 ile 30 nolu klemens bağlantıları tam tersi olabilir. şimdi sıralamayı tam hatırlamıyorum. olmazsa sonra bir daha bakarım bağlantıya. Umarım yardımcı olabilmişimdir.