S7-300 Analog giriş ve çıkış scale problemi

sFenXNes

Üye
Katılım
1 Kas 2008
Mesajlar
99
Puanları
1
Merhaba,

elimde 1 adet 4-20mA verebilen bir encoder var. bunu bir kapakta kullanıyorum. kapak kapalı iken analog girişime 5 mA, kapak tam açıldığında ise 12 mA veriyor.yani tam 4-20 kullanmıyorum. fakat benim analog çıkışta bunu 4-20 mA çıkarmam gerekiyor. kısacası AI 5-12 mA geldiği sürece benim AQ 4-20mA olacak. bunun scale ni yapamadım.yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba,
Simatic manager da hazır olarak bulunan FC105 SCALE ve FC106 UNSCALE fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Aşağıdaki formulasyona göre bir FC oluştrabilirsiniz.


Ymax - y / Ymax - Ymin = Xmax - x / Xmax - Xmin


(Ymax - y).(Xmax - Xmin) = (Xmax - x).(Ymax - Ymin)


Ymax --- 12mA
Ymin --- 5mA
Y ------ Anlık ölçüm değeri mA

Xmax --- 20 mA
Xmin --- 4mA
X ----- Anlık analog PQW değeri mA
 
Aşağıdaki formulasyona göre bir FC oluştrabilirsiniz.


Ymax - y / Ymax - Ymin = Xmax - x / Xmax - Xmin


(Ymax - y).(Xmax - Xmin) = (Xmax - x).(Ymax - Ymin)


Ymax --- 12mA
Ymin --- 5mA
Y ------ Anlık ölçüm değeri mA

Xmax --- 20 mA
Xmin --- 4mA
X ----- Anlık analog PQW değeri mA

teşekkürler. denediğim de yazarım.
 