s7-300 counter pv sorunu

him

Üye
Katılım
1 Ağu 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba arkadaşlar,

Delta dop-b panelden girdiğim bir değeri s7-300 counter pv girişine girerek sayma değerini hmiden ayarlamak istiyorum. Bunun için data block içerisinde bir word adresi açtım. Fakat,

ben panelden 25 giriyiorum sıkıntısız sayıyor ve 25 değerine gelince akltif oluyor. 10 girersem plc direk hataya geçiyor ve BCD conversion hatası veriyor. PV word adres değilmi? ben data blockta word adresi yazmışım zaten.

Neden böyle bir hata alıyorum?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. deltas.GIFcs.GIF
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Set etmek istediğiniz değeri, panelden integer (DEC) olarak gönderip, yazılımda saydırma işleminden önce bu değeri INTEGER dan BCD ye çevirerek PV ye yazmayı denedinizmi?
 
Merhaba, dediğiniz işlemi denedim. PV değeri BCD formatında sıkıntısız çalışıyor fakati op den mesela 10 girdiğimizde BDC formatında bu 16 gibi bir değere tekabül ediyor ve sayıcı 10`a kadar değil 16`ya kadar sayıyor.

Sonuç olarak ben gelen sayıcı ile bu işi başaramadım. Ama IEC counter kullanarak sıkıntısız bir şekilde op`den her girdiğim değeri saydırabiliyorum şimdi.
 
10 sayısı ikilik sistemde -> 1010 ---> 8 + 2 = 10
10 sayısı BCD kodu ile --> 0001 0000 ---> 16 + 0 = 16
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,720
Mesajlar
929,235
Kullanıcılar
452,436
Son üye
hekici

Yeni konular

Geri
Üst