Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar arkadaşlar. Yaptığım sistemdeki CPU 315 2PN/DP PLC yi diğer bir sistemdeki CPU 314 PLC ile haberleştirmem gerekiyor. Bunu yapmak için ne yapmam gerekir. Yardım ederseniz sevinirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
CPU 314' e takılmak üzere CP 342-5 Profibus modül almanı önereceğim. CPU 315 2PN/DP' de Master/Slave Profibus port var zaten. İki CPU arası Profibus ağ kurup haberleştirebilirsin.
Öncelikle yardımlarınız için teşekkürler. Yalnız bikaç sorum daha olacak. Sadece X_SEND ve X_RECEIVE(SFC) bloğu ile bilgi alış verişi yapabilirmiyim. Yani 3 PLC yi MPI olarak bağladım. Ve slave cpu lardan master cpu ya durum bilgilerini sadece bu bloklarla gönderebiliyormuyum? Ve gönderirken X_SEND bloğundaki SD inputunu mu kullanacam? Ayrıca bilgileri bool int veya reel olarak gönderirken nasıl ayırt edecek ? Ben ladder diygramı kullandığım için yazılan programı pek anlayamadım.