S7-300 için Ladder Diagramda Analog Giriş ve Çıkış Tanımlama

kukladam

Üye
Katılım
22 Eyl 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Merhabalar,

S7-300 için Ladder diagramda analog giriş ve çıkış değişkenlerini nasıl tanımlanıyor? Network üzerinde açık kontak(normally open contact) açtıktan sonra, açık kontak üzerine girilen değişken tanımlamasını formasyonu nasıl olacak? STL diagramda "L PIW 0" yazarak giriş değerini okuyabiliyorum, ama ladder diagramda gösterim yapamıyorum. İlginiz için teşekküler

(Yoksa S7-300'lerde açık kontak üzerinde analog değişkeni atayamıyor muyum? S7-200'lerde yapılabiliyor)
 
bildiğim kadarı ile kontak üzerine yazılmaz. move veya karşılaştırma komutlarını kullanmalısın.
 
açık kontak koyup move veya karşılaştırma komutlarını şartlı çağırma ile yapabilirsin kontaklara analog veri giremezsin diye biliyorum
 
Plc analog girişleri Word, D-Word yada Reel olarak okuyabilir. Bunu da plc'nin analog girişine girdiğiniz adresi Mov komutuna okutarak sayısal bir değer olarak görürsünüz. Mov komutu üzerine analog girişin adresini yazarsanız değeri görebilirsini. Mov komutundan sonra bu değerin çeşidini, formatını başka yerlere atayabilir, yada işlemlerde kullanbilirsiniz.
 