s7 300 ile brülör kontrolü yapmak istiyorum brülörlerin servo motoru puls kontrollü hangi bloğu kullanmam gerek veya elinde örnek uygulama olan varmı??
 
brülörü oransal konrol edeceksen eğer brülörün on of çalışmalı sende valfden donra servo motoru kontrol ederek ısıya göre orantılı olarak konrol edebilirsin
 
Merhaba,

FB41 continuous kontrolöre kaskad FB43 pulse generator bağlarsan işini görür.
 
pulse kontrolü yaparken fb59 bloğu kullanılıyor.. fb41 oransal kontrolde daha iyi mesela basınca göre pompa kontrolü gibi..
 
brülörü oransal konrol edeceksen eğer brülörün on of çalışmalı sende valfden donra servo motoru kontrol ederek ısıya göre orantılı olarak konrol edebilirsin


dcd baltur servisliği yapmış biri olarak söylüyorum hava servo motoru oransal kontrol kolay bir konu değildir heleki gerekli ekipman olmadan bu tip brülörler hazır kart ile geldiğinden bizde emisyon raporu alarak ayar yaparız siz plc ile yapacaksanız bu işi min ve max seviyelerdeki oksijen değerlerini ölçmeniz lazım cihaz ısı arttıkça giren gaz ve hava miktarını kısar azldıkçada arttırır amaç brülör hiç stop etmeden sürekli çalışmasıdır
 