S7-300 Timer Mantığı

kostebek

Üye
Katılım
4 Ocak 2007
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar tam acemi sorusu biliyorum ama koyduğumuz Timerın R ucuna logic olarak 0 veremiyor muyuz.

Omron da öyle bir uç yoktu. Şimdi bunu bağlamayınca biryere sürekli resetleniyor.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
R girişini boş bırakabilirsiniz. Bağlamadığınız halde resetleniyorsa nedeni başkadır.
 
reset girişine sıfır bilgisini verebilmenin en kolay yolu boş bırakmaktır ama sen yinede garanti olsun ben göreyim istiyorsan bir tane normalde açık anahtar koyup hiçbir zaman onu setlemediğin sürece reset girişin hep sıfır olur kolay gelsin...
 
Reset girişi olmayan bir timer resetleniyorsa, siz timer değerini bir yerde sıfıra çekiyorsunuz demektir. Bunu anlamanın en kolay yolu Txx ile yazdığınız değer Sağ tuş tıklayıp, "Goto Location" işlevi yardımı ile yazılım içinde timer nerelerde kullanılmış onu incelemenizdir.
 