arkadaşlar s7200 cpu212 plcmiz var. usb-mpi aadaptör ile bağlanamıyorum.
her defasında
Attemp to open the communucations port failed hatası veriyor.
elimde rs232-mpi/dp cihazıda var ama onunlada bağlanmaya çalıştığımda aynı hatayı verdi.
yardımlarınızı bekliyorum
 
neden 232/mpi kablosu s7200 ppı kablosu kullanın veya 485-usb konverter kullanın
 
elimde bulunanlar bunlar ....
bu nedenle bu kablolarda ısrarcı olmak zorundayım..
 
MPI kablo ile bağlandığını hiç duymadım. Bağlantı ayarlarında MPI kablo driver ı da yok zaten Micro Win de..
Bence ucuz yollu 40-50 tl ye programlama kablosu al derim.
 
ucuza plc programa kablosu al o senin dediğin yöntemle zor olur cok kullanılan bir yöntem değildir
 
S7 200 Cpu 226 ya MPI kablo ile baglanmak mumkundur.Ancak bunun icin bile o PLC onceden 187500 haberleşme hızına ayarlanmıs olmalıdır.PLC ler default olarak 9600e ayarlı oldugundan ilk değişim için yine PPI kablo gerekir.
Sizin CPU 212 olduguna gore her turlu PPI kabloya ihtiyacınız var.
 
İşyerinde denedim.
Siemens PG nin MPI portundan, mpı kablo ile de USB-MPI adapter ile de s7200 e baglanabiliyorsun.

Hız seceneklerin 19200 veya 187500 oluyor.Eger PLC portunu bir sekilde bu hızlara ayarlı hale getirebilirsen MPI adapterle de işini halledebilirsin.
Ama s7200 ler default olarak 9600 e ayarlı.
 
Ben de bağlantı sorunu yaşıyorum elımde cpu222 var ve PPI kablosuyla haberleştıremıyorum daha önceden haberleşiyordu.Şimdi program download ederken RPC cunucusu kullanılamıyor dıyor ve plc type ını da secemıyorum.Yardımcı olursanız cok sevinirim.
 
cpu 222 - 226 plclerder pg/pc den ister ppı üzerinden haberlesme veya mpı haberleşme olarakta bağlana biliyor.
eski s7200 mpi bağlantı olanaksız ppi destekler
 